| [#1] 電壓高低問題 之前新居入伙發現家中電壓過高,有時會達到230十幾,所以叫中電把電壓調低了 但現在有時電壓會低至205 ,但不是連續的205 , 205左右只是一個最低點,維持大約十幾秒或可能幾秒,之後又會升返 現在問題是,當中電人員來到檢查時,就算繁忙,用電時間,可能未必咁啱看到有205咁低,佢哋就會話唔係低過209 ,220正負5%,所以不能落薄把電壓調高,請問應該點樣做法? |
homan8577 94.xxx.xxx.113 |
2026-05-10 19:29 | |
|
|
|||
| [#2] 電壓高低問題 Call them to prepare a trending log similar as below: ![]() |
LaLaLam 218.xxx.xxx.178 |
2026-05-10 19:38 |
| [#3] 電壓高低問題 Thanks for the information, is this one the trending graph in your home How can I get this app or tool so I can chart this graph for the Clp for reference? |
homan8577 182.xxx.xxx.250 |
2026-05-11 07:55 |
| [#4] 電壓高低問題 Yes, it's obtained by a low cost Owon BT DMM with apps as shown below: |
LaLaLam 218.xxx.xxx.178 |
2026-05-11 09:51 |
| [#5] 電壓高低問題 C hing 我住元朗鄉村地方,同樣遭受這個問題問 日間到晚上六點平均電壓220至215 晚上七點開始如留212跌到205 這個情況每逢炎夏季節特別厲害,嚴重低電壓 因為住戶用戶倍增,我不知道中華電力公司有沒有投資支援配合容量 曾經試過204 V 多謝分享 |
Tony1796 182.xxx.xxx.145 |
2026-05-13 15:56 |
| [#6] 電壓高低問題 >#5 應該先自我檢查村屋的所有電器是否已超過申請電錶時的負荷容量,也可請師傅檢查電線跳掣等,看個別線路是否過載或接觸不良,如總容量不夠用,就要申請加大容量如下link,CLP亦會先到場檢查要求是否合理,另外如能力所及也可如#2建議準備trending log給相關工作人員參考: https://www.clp.com.hk/zh/help-support/open-close-electricity-account/apply-for-change-of-load 最後修改時間: 2026-05-13 16:22:50 |
LaLaLam 14.xxx.xxx.185 |
2026-05-13 16:19 |
| [#7] 電壓高低問題 乜可以叫中電人員調高或低電壓咩?如果205V係最低都幾大鑊,保證細節動態都cut了一大截,死氣沉沉,其實唔洗理電壓平時上落最高最低點,相差得咁遠最好就系買個穩壓牛,指定輸出220或230V, 街電上落幾多都無關系了,咁肯定系最好聲 。 如果部機系230的話,低過205有機會連機都著唔到。著到都唔好聲啦。 我就相反,多偏高,最低的時候大概225V左右, 但大部分時間都235-238,機大部份係230V的,穩壓之後就定了在,230至232V之間,沒再差分毫。電壓穩定在音響上是必須的。 最後修改時間: 2026-05-14 22:56:15 |
Bluesilver 13.xxx.xxx.141 |
2026-05-14 22:49 |
| [#8] 電壓高低問題 >#7 乜可以叫中電人員調高或低電壓咩?..., 原則上是可以,一般用户供電是用例如下圖既11kV:380V火牛供應幾百個家庭,每隻這類火牛都有一個叫“off load tap changer”的東西,靠改變火牛抽頭去升降電壓,但就需要停電去做,而且電壓改變會影響那幾百個用户,並不是個别用戸需要改就改。 音響用的穩壓對像#2圖的transient voltage dip幫助不大,除非用UPS, 但又會引發其他問题! ![]() 最後修改時間: 2026-05-15 07:15:05 |
LaLaLam 42.xxx.xxx.36 |
2026-05-15 07:10 |
| [#9] 電壓高低問題 中電不會為一戶一改電壓。 |
phil.ng 223.xxx.xxx.1 |
2026-05-15 10:02 |
| [#10] 電壓高低問題 可以的話,要求管理處電工幫手測一下電制房表前電壓(當然家中在205伏時),對比一下,亦應該用另一部手機放在能拍攝時間証明,咁比較容易抓出原因,及使不在場人士信服,令責任方清晰。 |
新老手 203.xxx.xxx.98 |
2026-05-15 13:24 |
| [#11] 電壓高低問題 買個咁嘅野可隨時睇住,不過要拆除右邊按鈕,那個是水氣漏電測試制,一唔小心按一下就全屋跳掣。 ![]() |
新老手 203.xxx.xxx.98 |
2026-05-15 13:31 |
| [#12] 電壓高低問題 隨時睇住買個他錶就可以度,不過既然電壓都上上落落,睇住都冇用,揾個解決辦法去穩壓就一勞永逸之後都唔使再理 |
Bluesilver 13.xxx.xxx.141 |
2026-05-21 22:46 |
| [#13] 電壓高低問題 >>> 令責任方清晰。 請指教丶中電要比幾多V才合指標 |
phil.ng 223.xxx.xxx.1 |
2026-05-23 15:54 |
| [#14] 電壓高低問題 Neither CLP nor HKE can do, it's mandated by Cap. 406A as stated below: ![]() |
LaLaLam 42.xxx.xxx.36 |
2026-05-23 16:07 |
| [#15] 電壓高低問題 #5 最低有204V咁好牙? 前幾晚我得190V! |
homan8577 59.xxx.xxx.237 |
2026-05-24 18:23 |
| [#16] 電壓高低問題 淘仔幾舊水用左成年正正常常 唔使成日擔驚受怕 ![]() |
Chung806 183.xxx.xxx.153 |
2026-05-24 19:50 |
| [#17] 電壓高低問題 天氣只是開始熱電, 晚上八時開始電壓已經低過210 V 遲啲七月八月不堪想像 電費就加到足、交到足 都好無奈 |
Tony1796 119.xxx.xxx.140 |
2026-05-26 21:00 |
| [#18] 電壓高低問題 將來可能學英國咁由最低220V-6% 變為-10%, 即是 最低可能出現198V! ![]() |
mcc2018 119.xxx.xxx.172 |
2026-05-26 21:41 |
| [#19] 電壓高低問題 市電電壓忽高忽低,可能真係需要一部正弦波穏壓ups,不過市面/網購的大多是用這款pwm經火牛/電容變正弦波輸出,供電質量似乎並不太乾淨: ![]() |
mcc2018 119.xxx.xxx.172 |
2026-05-27 08:34 |
| [#20] 電壓高低問題 終於中電回覆有一條電纜有問題已經做咗維修 現在晚上8:452hr。 顯示217 V 感謝協助,希望能夠在極端好熱日子仍然保持 |
Tony1796 119.xxx.xxx.140 |
2026-07-10 20:41 |