兩聲道
CD機 | MD機 | SACD機 | DAC | CAS | 合拼擴音機 | 前級擴音機 | 後級擴音機 | 接線 | 喇叭線 | 揚聲器 | 耳機 | 耳機擴音機 | LP產品 | 膽機產品 | 開卷式錄音機 | 音響配件 | DIY音響 | 電源 | 家庭影院
電視機 | 投影機 | 錄影機 | DVD影碟機 | Blu-ray影碟機 | 多媒體播放器 | 機頂盒 | 多聲道擴音機 | 多聲道揚聲器 | 多聲道影音組合 | Mini音響組合 | 重低音揚聲器 | 輔助設備 | 同好會
同好會 | Accuphase | B&W | Burmester | Denon | Jadis | KEF | KRELL | Luxman | Marantz | Nuforce | OPPO | Pioneer | TEAC | WEISS | News
News | Blog | 其他
其他 | 所有 |
影音天地主旨 ﹝請按主旨作出回應﹞ 下頁 尾頁 | 寄件者 | 傳送日期 |
[#21] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? 倒轉電壓先會燒 最後修改時間: 2022-01-27 21:59:30 |
zs 正式會員 112.xxx.xxx.89 |
2022-01-27 21:51 | |
|
[#20] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? 順帶一問 我有一個 12V LPS,有一個要 24V的唱盤,照計就 推唔到,但插入去佢又 work, 重幾好聲,咁我可否長用? 最後修改時間: 2022-01-25 12:34:54 |
hkzt3105 正式會員 123.xxx.xxx.177 |
2022-01-25 12:33 |
[#19] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? Just my 2 cent that there will be a great chance to have issue. Usually the electronic circuit take 12V as supply, it expects fitting 12V into it. Where pluging in a 220V device into 110/100V power supply, will cause insufficient voltage fiiting to the circuit broad which will burn the IC or component. On the other hand, internet said, plugging a 220V device into 110V supply will have a chance to demage the power supply side like the wall socket. 最後修改時間: 2022-01-25 09:53:28 |
shungyan 正式會員 123.xxx.xxx.207 |
2022-01-25 09:47 |
[#18] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? #13 The sine curve meaning is AC ar !!! (220V AC) |
gchan2001 正式會員 183.xxx.xxx.146 |
2022-01-24 19:45 |
[#17] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? 明白了,謝謝羅密歐師傅及Bluesilver兄. |
john1001 正式會員 109.xxx.xxx.21 |
2022-01-24 05:39 |
[#16] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? 所以要睇清楚呀!但邊度地方輸出達250V? |
Bluesilver 正式會員 42.xxx.xxx.170 |
2022-01-24 02:34 |
[#15] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? 用咗三個月先知原來輸出係250v 部機雖然未燒 但係好心痛 |
john1001 正式會員 109.xxx.xxx.21 |
2022-01-24 00:46 |
[#14] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? 你那裡看到240V字眼? |
羅密歐 會員 218.xxx.xxx.140 |
2022-01-23 23:19 |
[#13] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? 請問各位高手,幅圖嘅電器係代表220v~only,定係220~240.謝謝 |
john1001 正式會員 109.xxx.xxx.21 |
2022-01-23 23:04 |
[#12] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? #11 音響器材並非純電阻電路。 |
羅密歐 會員 218.xxx.xxx.140 |
2021-05-15 01:14 |
[#11] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? 你比一倍電壓唔係多一倍咁簡單,係4.84倍能量比入部機,所以破壞更大 相反,小一倍電壓,係小4.84倍能量,所以好難燒機 V^2/R =Power R當100 ohm 原本100v 即 100x100/100=100w 插錯220v 即 200x200/100=484w 最後修改時間: 2021-05-15 00:50:33 |
kk6666 會員 116.xxx.xxx.232 |
2021-05-15 00:45 |
[#10] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? 倒轉就會,同一部 AV amp 100V 燒過兩次。 |
S.Chan 正式會員 220.xxx.xxx.147 |
2021-05-14 18:17 |
[#9] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? 事實上 mains supply voltage 降低到只有一半,如果器材的設計沒有考慮 low volt protection 的話是有可能做成某些破壞的,例如沒喇叭保護的dc直接交連的前後級,因不夠工作電壓往往會出現不穩定狀態而有機會將dc或高頻自激震盪直接送入揚聲器的。 |
LaLaLam 會員 218.xxx.xxx.114 |
2021-05-14 15:50 |
[#8] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? 部機係打住100-240v 自動轉壓的,無論插入100v或240v,照樣正常工作,唔會爆炸。 部機註明220v only 而插入100v供電位置,咁即係話您只係俾左半碗飯過佢,經過火牛後輸出電壓比正常低左50%,連指示燈都撻唔著,又點會燒機呢 .. 相反點解註明100v only機,插入220v 插頭會爆炸,同樣道理,經火牛輪入電壓比原設計時升高200%,超負荷一倍,唔死比您睇,都對唔住您。 |
bt99 正式會員 219.xxx.xxx.252 |
2021-05-14 13:32 |
[#7] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? 如機內是電子牛丶多接受 100~240v |
phil.ng 會員 223.xxx.xxx.187 |
2021-05-14 13:14 |
[#6] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? 各位師兄,100v或110v不是重點,相信很多人家中都有港版220v和日版100v或110v器材,包括我自己。有機會一時不留神插錯了,故在此問間,長長知識。因有疑問如220v器材輸入比它低一半的電壓電流100v是否不會燒機? |
klnboy3456 會員 113.xxx.xxx.226 |
2021-05-14 12:20 |
[#5] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? #2 係100V 點解加多10V上去? |
Bluesilver 正式會員 182.xxx.xxx.207 |
2021-05-14 07:17 |
[#4] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? 一定唔會根本就唔能夠著機 |
superman2016 會員 119.xxx.xxx.35 |
2021-05-13 00:17 |
[#3] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? 唔會燒機,你都未開制 |
吹吹水 正式會員 58.xxx.xxx.94 |
2021-05-12 07:55 |
[#2] 220v器材插錯100v降壓牛會燒機嗎? 220V 器材插 110V 電源 唔會燒機! 最後修改時間: 2021-05-11 17:11:02 |
0925 正式會員 42.xxx.xxx.60 |
2021-05-11 17:09 |