[#1] 獨立電箱畀3個孖牆插 想請教下各位師兄,屋企裝修拉個新電箱獨立畀電3個孖插牆制,因為資源有限想自己買齊料畀電工做,想請各位俾啲意見。 主電箱三相電, hifi 電箱8位(想拉三相),電缐基本確定,已留好喉。 問題係hi fi 電箱:我8 個位,除 3 個fuse 制,仲要買咩?開關?3pole? 幾多A? 我對電真係一知半解,希望各位師兄幫幫手,thanks. |
jimmykachan 會員 182.xxx.xxx.87 |
2019-03-21 18:41 | |
|
[#2] 獨立電箱畀3個孖牆插 三相電咁正!! 路過留名等學野。 |
Joeyd 正式會員 58.xxx.xxx.47 |
2019-03-21 18:43 |
[#3] 獨立電箱畀3個孖牆插 補充下資料,缐材打算用:fuse 制應該20A? 1)acouxxxx revxxx 2.6 3芯 = 20A ok? 2)&3) Gotxxx 85055 = 20A ok? |
jimmykachan 會員 182.xxx.xxx.87 |
2019-03-21 19:25 |
[#4] 獨立電箱畀3個孖牆插 個人經驗,你拉四條20A, 唔好用三相,只用埋同一相會好些,更安全。四條可供source, 前級,左,右後級了 另外就看你如何接地了。 最後修改時間: 2019-03-21 21:48:41 |
yukclee 正式會員 124.xxx.xxx.118 |
2019-03-21 21:44 |
[#5] 獨立電箱畀3個孖牆插 我原本都叫師傅拉一相過去,但佢話拉曬三相供電穩定啲,如一相未必穩定,因村屋好多大食電器,只不過線會用多D,因為要拉5條缐過去,佢冇講到會唔安全喎,唔該師兄可唔可以話我知點樣做先安全D,咁我真係要認真考慮下做唔做三相...... 最後修改時間: 2019-03-21 23:02:33 |
jimmykachan 會員 61.xxx.xxx.21 |
2019-03-21 22:48 |
[#6] 獨立電箱畀3個孖牆插 https://www.review33.com/avforum/forum_message.php?topic=20170515104858 https://www.psaudio.com/pauls-posts/dedicating-ac/ Do not use 3-phase. It is better to supply the entire system from the same phase. |
kopite 會員 98.xxx.xxx.216 |
2019-03-21 23:17 |
[#7] 獨立電箱畀3個孖牆插 不同相之間是380V而不是220V,所以蘇位在不同相應該相隔一米以上,以防有人雙手同時插不同相插蘇,這時220V絕緣會未必足夠。有牌电工應該知。三相平衡應以整屋計,師傅如肯做嘢應該派得勻。可能師傅慳工夫,唔想再搞你其他線路。 |
yukclee 正式會員 124.xxx.xxx.118 |
2019-03-21 23:20 |
[#8] 獨立電箱畀3個孖牆插 唔該師兄詳盡解釋,等我同師父傾下先。 原本諗住分開 , amp 一組 CD ,Blu-ray....一組 其他nas, router....一組。(唔安全就冇得搞) 但如果一相會唔變左分電箱多此一舉? 最後修改時間: 2019-03-22 00:20:56 |
jimmykachan 會員 61.xxx.xxx.21 |
2019-03-22 00:01 |
[#9] 獨立電箱畀3個孖牆插 三相電條中線最緊要!有乜東瓜豆腐分分鐘火燭或燒機;而且諧波又多最好避免供hifi |
klinsmanner 正式會員 183.xxx.xxx.137 |
2019-04-10 23:52 |
[#10] 獨立電箱畀3個孖牆插 #7 我 N 年前冇必硏究,就分了三相拉,不過三個插蘇位就真的相隔接近一米 |
Mc225 正式會員 219.xxx.xxx.250 |
2019-04-11 04:01 |