| 談天說地主旨 ﹝請按主旨作出回應﹞ 下頁 尾頁 | 寄件者 | 傳送日期
|
| [#32] 請教大廈供水問題 380v 大匹數丶就算Y角起動都傷 泵丶變頻起動丶由 0Hz 上丶非常順 又有時 11kw 的會過大丶我地慢慢調低到所需多少少丶又慳電丶又長壽! |
phil.ng 223.xxx.xxx.167 |
2024-02-09 15:32 | |
|
|
|||
| [#31] 請教大廈供水問題 車場風機丶變頻丶不同時段丶不同力度丶慳電! ![]() |
phil.ng 223.xxx.xxx.167 |
2024-02-09 15:02 |
| [#30] 請教大廈供水問題 車場抽風機丶4kw, 多車時行大風丶少車時行低 Hz, 全靠變頻 ![]() |
phil.ng 223.xxx.xxx.167 |
2024-02-09 15:00 |
| [#29] 請教大廈供水問題 4 Kw 比水池用 ![]() |
phil.ng 223.xxx.xxx.167 |
2024-02-09 14:57 |
| [#28] 請教大廈供水問題 本苑有至少十部 變頻 控水池 四段高低丶慳電又有花樣 ![]() |
phil.ng 223.xxx.xxx.167 |
2024-02-09 14:56 |
| [#27] 請教大廈供水問題 三相7kw 變頻丶我指導下安装 保護 pump, 可set 由 O Hz 加速 到 max ,秒數丶可快可慢 ![]() |
phil.ng 223.xxx.xxx.167 |
2024-02-09 12:11 |
| [#26] 請教大廈供水問題 Vertical pump 每座兩台 ![]() |
phil.ng 223.xxx.xxx.167 |
2024-02-09 12:09 |
| [#25] 請教大廈供水問題 壓力制 set 8 bar ![]() |
phil.ng 223.xxx.xxx.167 |
2024-02-09 12:08 |
| [#24] 請教大廈供水問題 本苑加地庫 大約層丶用地下壓力豉丶谷上樓層 1000 L each, 每座兩個丶法國名牌橙色丶行內一定知牌子丶智豐代理 ![]() |
phil.ng 223.xxx.xxx.167 |
2024-02-09 12:07 |
| [#23] 請教大廈供水問題 I worked on HV pumpsets of 2.5MW (not kW) and up to 11 kV. Such voltage can ignite a person. Fortunately, I am still alive. The building pumpset is smaller than village supply pumphouse, say 11kW, 380V. Besides 1 bar=10m water. If you want to have static head of 2 bar. You have to build a tank of 20m high. So, direct feed from mains is easier. Residual head is small when pump running, inclusive of all frictional losses. Two different things. 最後修改時間: 2024-02-09 09:25:17 |
alexanderkoo 223.xxx.xxx.199 |
2024-02-09 09:20 |
| [#22] 請教大廈供水問題 非常感謝各位師兄的指教,令小弟長知識了,獲益良多:) |
天富仔 14.xxx.xxx.77 |
2024-02-09 09:16 |
| [#21] 請教大廈供水問題 If suction tank is fitted, it cannot provide sufficient head for the pumps' NPSH, hence cavitation. Even worse. Direct feed and booster pump is more simple. The tank is in fact WSD service reservoir with residual pressure of say 2 bar. Only guarantee on fresh water but not salt water. Only sprinkler tank at grid level is required (if sprinkler fitted say for garage) to fulfill FSD's requirement for a few hours utilisation and for safety reasons 最後修改時間: 2024-02-09 07:54:08 |
alexanderkoo 223.xxx.xxx.199 |
2024-02-09 07:52 |
| [#20] 請教大廈供水問題 Item 1 is correct. Individual premises having toilet tank with inlet control valve, chance of overflow is low. In fact, should incorporate an overflow pipe to toilet. Is there such underground tank or simply direct feed? Rooftop tank is almost a must. Item 5 As mentioned, everything is automatic for short duration of outage. But not a major repair of a few days, should start up the system slowly. Otherwise, pump or other devices may trip so still need a c-fu. I worked in WSD for 25 years though not in consumer division. 最後修改時間: 2024-02-09 07:36:39 |
alexanderkoo 223.xxx.xxx.199 |
2024-02-09 07:32 |
| [#19] 請教大廈供水問題 唔立即供返咸水, 有幾個好處 1, 剛剛恢復供的咸水, 什質一定多好多, 一般大廈都唔會隔到/真到各住宅. 2, 如果重新開水時間在平日日間, 好多單位冇人, 有乜事浸咗成家屋出走廊先有人知, 所以5、6點或星期六、日開返安全啲. 3, 如果大範圍倍水, 比其他樓用咗開頭咸水, 後面果啲會會千靜的. 4, 地下水缸低水位自動會停, 水泵正常係唔會入氣 5, 開水其實都係着返個水泵, 一般保安頭都識點做 |
jimting 84.xxx.xxx.48 |
2024-02-09 07:25 |
| [#18] 請教大廈供水問題 Example 丶屋苑用大型壓力鼓 ![]() |
phil.ng 223.xxx.xxx.167 |
2024-02-08 15:24 |
| [#17] 請教大廈供水問題 我處已經用變頻 start up, 所以沒有古代的 start up problem. 不停開關都冇問題! 當然停過水 要放氣! |
phil.ng 223.xxx.xxx.167 |
2024-02-08 15:13 |
| [#16] 請教大廈供水問題 大約十層以下的屋苑丶用地下/車場 壓力鼓丶在地下加壓丶谷水上。不用屋頂水箱 |
phil.ng 223.xxx.xxx.167 |
2024-02-08 15:09 |
| [#15] 請教大廈供水問題 The use of pvc pipe is anti corrosion, basically same pressure for fresh water and salt water fed from individual rooftop tanks. Gravity fed. Even supply mains can now be plastic piping(PE,xlpe or similar) with heat welding at joints. A must in N.America to avoid bursting due to freezing. For large pumpset, there is motorized valve at delivery side(high pressure) to reduce loading during starting. It's still a good practice to start the pump with manual valve closed, then open it slowly to prime up the delivery mains, after long duration shutdown. Besides, in WSD, for power failure of major plant, we would provide standby team to make sure that the pumpsets would start up smoothly upon electricity supply restoration. Otherwise, a further complaint if they run for a while then stop again. 最後修改時間: 2024-02-08 05:59:57 |
alexanderkoo 223.xxx.xxx.199 |
2024-02-08 05:52 |
| [#14] 請教大廈供水問題 #9, 香港應該不是每個區都有咸水冲廁。 咸水好似由街入大廈,經中途泵上天台水缸,再由天台水缸分派到樓下各層,所以水壓應該唔會好大,睇咸水膠喉接駁用膠水就知。 有錯請指出。 另外,村屋是否咸水冲廁? |
Richardw 220.xxx.xxx.60 |
2024-02-08 03:05 |
| [#13] 請教大廈供水問題 放氣教學 |
phil.ng 223.xxx.xxx.167 |
2024-02-07 19:09 |