| 談天說地主旨 ﹝請按主旨作出回應﹞ | 寄件者 | 傳送日期
|
| [#1] 電熱水爐電線一問 圖中單相電的電熱水爐 , 技術規格有一欄寫 : "電源線要求 4 平方毫米" 究竟 "4 平方毫米" 是指電線粗度嗎 還是什麼意思 ? thanks all ![]() |
sonyboyhk 223.xxx.xxx.134 |
2024-11-17 23:52 | |
|
|
|||
| [#2] 電熱水爐電線一問 平方毫米,是面積單位,用在電線上,應該是指導線金屬的截面積。 |
呀金 118.xxx.xxx.144 |
2024-11-18 00:02 |
| [#3] 電熱水爐電線一問 呀金 thanks first 即是 導電體 橫切面面積 , 是 mm2 單位 如圖 , 粗度就是 2.2568mm , 咁幼的線行 6千火 , 是否正確 ...? 請問線身寫住的線粗 , 是 1. 導電體銅線的粗度 , or 2. 包膠後 , 加埋膠的粗度 ? thanks ![]() |
sonyboyhk 223.xxx.xxx.134 |
2024-11-18 00:23 |
| [#4] 電熱水爐電線一問 有圖可參考。 ![]() |
呀金 118.xxx.xxx.144 |
2024-11-18 00:33 |
| [#5] 電熱水爐電線一問 香港13A拖板,最大功率2860W,電線可以用1.5mm2。(但藏在喉內跟外露在空氣的要求有唔同) ![]() 最後修改時間: 2024-11-18 00:40:51 |
呀金 118.xxx.xxx.144 |
2024-11-18 00:39 |
| [#6] 電熱水爐電線一問 #5 3 X 1.5 mm2 就是這張圖裡面白圈位的截面積 (1.5mm , 3 條) ?? ![]() |
sonyboyhk 223.xxx.xxx.134 |
2024-11-18 00:45 |
| [#7] 電熱水爐電線一問 跟據附圖,單相電,2.5mm2 不能承受6kW,所以要用高一級的4mm2。 |
呀金 118.xxx.xxx.144 |
2024-11-18 00:45 |
| [#8] 電熱水爐電線一問 #7 所以 6千火用 4mm2 已高過要求小小 , 一定安全 |
sonyboyhk 223.xxx.xxx.134 |
2024-11-18 00:46 |
| [#9] 電熱水爐電線一問 3 X 1.5 mm2 就是這張圖裡面白圈位的截面積 (1.5mm , 3 條) ?? ........ 是的,3是指...火線/中性線/水線共3條,1.5是指每條線入面銅線的總截面積。 |
呀金 118.xxx.xxx.144 |
2024-11-18 00:50 |
| [#10] 電熱水爐電線一問 #8 是的,生產商有晒安全要求,唔會錯的,否則佢自己好大鑊。 |
呀金 118.xxx.xxx.144 |
2024-11-18 00:53 |
| [#11] 電熱水爐電線一問 原來仲有一個叫 AWG 的規格 |
sonyboyhk 223.xxx.xxx.134 |
2024-11-18 00:54 |
| [#12] 電熱水爐電線一問 美國線規 AWG(American wire gauge) |
呀金 118.xxx.xxx.144 |
2024-11-18 01:00 |
| 按照傳送日期顯示: |