談天說地主旨 ﹝請按主旨作出回應﹞ 下頁 尾頁 | 寄件者 | 傳送日期 |
[#1] 冷氣冇凍風 窗口機, 買咗兩年 開得著 有風但唔凍。 已洗隔塵網,同coil 已清潔thermostat sensor, 但都冇用。多數壞咩? 已拆整個 thermostat出嚟,如想買個嚟試,可去邊度買? 謝 最後修改時間: 2019-09-29 14:55:14 |
nccwu 正式會員 221.xxx.xxx.36 |
2019-09-29 14:55 | |
|
[#2] 冷氣冇凍風 咩牌子? |
沉默的膏蟹 正式會員 14.xxx.xxx.253 |
2019-09-29 14:59 |
[#3] 冷氣冇凍風 Compressor 有冇行 幾多匹及開機時幾多amp |
phil.ng 會員 223.xxx.xxx.7 |
2019-09-29 15:02 |
[#4] 冷氣冇凍風 如amp 低丶即compressor 冇行或吾夠高壓 這易用 起動電容? 最後修改時間: 2019-09-29 15:12:52 |
phil.ng 會員 223.xxx.xxx.7 |
2019-09-29 15:05 |
[#5] 冷氣冇凍風 冷氣専門店有"thermostat" |
phil.ng 會員 223.xxx.xxx.7 |
2019-09-29 15:08 |
[#6] 冷氣冇凍風 Thermostat with capillary tube, kind of electromechanical device, can be bypassed for testing. Thermistor is different,of a few kohm, for remote control room cooler. |
alexanderkoo 正式會員 58.xxx.xxx.166 |
2019-09-29 15:22 |
[#7] 冷氣冇凍風 印象中 Thermostat 熱嘅時候導通,夠凍就開路,測試是否 Thermostat 出問題,我將 Thermostat 接冷氣線路那兩個接點用銅線駁埋一起,如果壓縮機有運作,即係 Thermostat 問題機會很大。 注意:電有危險,風險自負。 |
呀金 正式會員 203.xxx.xxx.187 |
2019-09-29 15:30 |
[#8] 冷氣冇凍風 https://www.review33.com/chat/index.php?topic=47180530130749&post=1#message_reply |
呀金 正式會員 203.xxx.xxx.187 |
2019-09-29 15:39 |
[#9] 冷氣冇凍風 个thermostat , 你拎它,會*的* 一声,就導通,用它表度, 通的 |
254mm 正式會員 14.xxx.xxx.80 |
2019-09-29 16:50 |
[#10] 冷氣冇凍風 若連它表也沒有,就不要 diy 了,或連 compressor 起動cap, 換埋,唔得的話, compressor 頂仲有个熱开关换埋,就沒辦法了 |
254mm 正式會員 14.xxx.xxx.80 |
2019-09-29 16:55 |
[#11] 冷氣冇凍風 3/4匹,panasonic 我有它錶,但我唔熟電子嘢。 |
nccwu 正式會員 221.xxx.xxx.36 |
2019-09-29 17:53 |
[#12] 冷氣冇凍風 第一次搞電 及 什麼都要問(即是吾識)丶好危險呀! |
phil.ng 會員 223.xxx.xxx.7 |
2019-09-29 17:59 |
[#13] 冷氣冇凍風 注意:電有危險,風險自負。 |
呀金 正式會員 203.xxx.xxx.187 |
2019-09-29 18:03 |
[#14] 冷氣冇凍風 thx 呀金 我搵日都試下直接駁thermostat兩條線試。 |
nccwu 正式會員 221.xxx.xxx.36 |
2019-09-29 18:03 |
[#15] 冷氣冇凍風 注意:電有危險,風險自負。 |
呀金 正式會員 203.xxx.xxx.187 |
2019-09-29 18:03 |
[#16] 冷氣冇凍風 如果簡單嘢,就咁一件換一件我都ok. 如果斷咗電,將thermostat兩條線駁埋,插返電會咩危險? |
nccwu 正式會員 221.xxx.xxx.36 |
2019-09-29 18:06 |
[#17] 冷氣冇凍風 Thermostat圖 |
nccwu 正式會員 221.xxx.xxx.36 |
2019-09-29 18:10 |
[#18] 冷氣冇凍風 冷氣 Thermostat 一般只有兩個接點,溫度高就導通,壓縮機就運行,溫度降低就唔導通,壓縮機就停止,原理好簡單。 自己接通嗰兩條線,只係假扮 thermostat 已經導通。 1. 關咗電先至好接通。 2. 唔好駁錯。 3. 用來接通嘅線唔好太幼。 4. 儘量要有屋企人喺你旁邊 standby 先好整。 最後修改時間: 2019-09-29 18:15:21 |
呀金 正式會員 203.xxx.xxx.187 |
2019-09-29 18:14 |
[#19] 冷氣冇凍風 你不如先check compressor 會不會行 如行但吾凍丶是死compressor 如不行才搞電啦 |
phil.ng 會員 223.xxx.xxx.7 |
2019-09-29 18:26 |
[#20] 冷氣冇凍風 As the thermostat has been taken out, why not check the component alone? It should be ON(continuity) at room temp, using a multimeter. Dip into ice water, it should be OFF. Simple. Thermostat with such pigtail, hard to find identical one. Only thermostat for fridge-Easyreach electric, Shanghai st. |
alexanderkoo 正式會員 58.xxx.xxx.166 |
2019-09-29 18:27 |