談天說地主旨 ﹝請按主旨作出回應﹞ 下頁 尾頁 | 寄件者 | 傳送日期 |
[#1] 換電制求救 各位大大,小弟想換個熱水爐開關掣 |
A_Nice_Man 正式會員 49.xxx.xxx.110 |
2019-10-29 13:30 | |
|
[#2] 換電制求救 新款唔同左,睇唔明應該點接駁,謝謝 |
A_Nice_Man 正式會員 49.xxx.xxx.110 |
2019-10-29 13:31 |
[#3] 換電制求救 好彩你換制,否則害屎你,舊果個cheap到核爆根本唔適合做熱水器的開關掣,一般電燈就可以。 |
AndyTKO 正式會員 14.xxx.xxx.44 |
2019-10-29 13:39 |
[#4] 換電制求救 原裝入伙已經用到而家,三十年啦。唔覺有咩問題,未跳過制 |
A_Nice_Man 正式會員 49.xxx.xxx.110 |
2019-10-29 13:42 |
[#5] 換電制求救 原裝入伙已經用到而家,三十年啦。唔覺有咩問題,未跳過制 |
A_Nice_Man 正式會員 49.xxx.xxx.110 |
2019-10-29 13:42 |
[#6] 換電制求救 新既 20A, 不過唔識駁,求指教 |
A_Nice_Man 正式會員 49.xxx.xxx.110 |
2019-10-29 13:44 |
[#7] 換電制求救 只是開關,用他錶啦 |
Phil.ng 會員 219.xxx.xxx.2 |
2019-10-29 13:48 |
[#8] 換電制求救 屋企無他表 |
A_Nice_Man 正式會員 49.xxx.xxx.110 |
2019-10-29 13:50 |
[#9] 換電制求救 係啦,舊果個係衹適合用于風扇,電燈,抽氣扇之類低火數電器,連水氣線接駁位都好弱,仲頂得住咁耐算好,說明熱水器功率唔太大。 新果個接線好簡易,不過唔識搞就俾錢人哋賺算啦。 |
AndyTKO 正式會員 14.xxx.xxx.44 |
2019-10-29 14:10 |
[#10] 換電制求救 舊制係曲架制, 都安全, 不過好似唔應該將N(中)線串聯。有錯請更正。 樓主如果唔熟悉電, 尤其是20A 高火數熱水爐, 建議都係比師傅整安全D. |
wabi 正式會員 158.xxx.xxx.216 |
2019-10-29 14:12 |
[#11] 換電制求救 有個會員 dindunlo 可能幫到你 你試下 PM 佢 |
Chia 正式會員 219.xxx.xxx.35 |
2019-10-29 14:20 |
[#12] 換電制求救 唔知有無睇錯,不單N串聯,而且仲接埋L,又一齊接去E? 禾眼花睇咗好耐都睇唔明,有請高手再出現。 |
AndyTKO 正式會員 14.xxx.xxx.44 |
2019-10-29 14:21 |
[#13] 換電制求救 最關鍵既地方遮住左. |
mcdull 正式會員 112.xxx.xxx.20 |
2019-10-29 14:25 |
[#14] 換電制求救 1)睇圖衹有 "live" 線接開關制,沒有 "neutral" 線,樓主#4個制應該在"ON"&"OFF"都冇燈著。 2)測試邊一條線係AC Live input: 舊開關制打去"OFF","它筆" 筆尖觸碰下圖黑圈的紅電線末端上緊它的銅螺絲,"它筆" 著燈的為Live input 線,其它為 Load,否則另外一條紅電線或所並連的兩條黑線中其中一條為 Live 線。 3)開關制接法: 入屋電箱對應的"fuse 開關制" 關掉,如果黑圈的紅電線是 Live 線插入#2圖Line "L" 螺絲孔上緊,另外一條紅色及兩條黑線(夠長就唔用接線端子)插入#2圖Load "L" 螺絲孔上緊,否則兩組線對掉位置。 4)註: 熱水器用的開關掣(cooker switch)要對應熱水器的瓦數(功率),最好用大一點的,4000W 的最好用30A制,3000W 的最好用20A制。 5)如果上面(1)所描述沒錯,(2)至(3)o岩用,否則全部不可用,(1)這種沒neutral線接熱水器開關掣是不合格大功率電器的電工接駁! 最後修改時間: 2019-10-29 14:37:39 |
0925 正式會員 219.xxx.xxx.122 |
2019-10-29 14:29 |
[#15] 換電制求救 舊制係20Amp曲架制,可能舊制有一邊壞左,所以佢將兩條青線扭埋一齊、然後再求其用條紅線比番曲架制支燈,開關掣只控制火線、換句話講熱水爐長期有青氣到。都幾危險,而且屬於電器固定裝置,法例規定要註冊技工才可以更換, "建議都係比師傅整安全D." |
cooler 正式會員 14.xxx.xxx.93 |
2019-10-29 14:36 |
[#16] 換電制求救 #14 + 1 如果下圖紅線沒插入接線端子(是拍照的錯誤引導),操作如下: 測試邊一條線係AC Live input: 舊開關制打去"OFF","它筆" 筆尖觸碰下#14圖黑圈的紅電線末端上緊它的銅螺絲,"它筆" 著燈的為Live input 線,其它為 Load,否則另外一條紅電線是 Live 線。 開關制接法: 1)入屋電箱對應的"fuse 開關制" 關掉,如果#14圖黑圈的紅電線是 Live 線插入#2圖Line "L" 螺絲孔上緊,另外一條紅色及幼身紅線插入#2圖Load "L" 螺絲孔上緊,否則兩組線對掉位置。 2)兩黑線從接線端子拔出分接開關制 "Line N" 和 "Load N" 最後修改時間: 2019-10-29 14:58:52 |
0925 正式會員 219.xxx.xxx.122 |
2019-10-29 14:54 |
[#17] 換電制求救 所以唔在行就唔好搞,見到嘅唔危險,見唔到嘅先至係危險。 |
AndyTKO 正式會員 14.xxx.xxx.44 |
2019-10-29 15:09 |
[#18] 換電制求救 借位一問,可唔可以將煤氣爐開關既曲架掣換成一般燈掣? 最後修改時間: 2019-10-29 15:12:38 |
ff4300 正式會員 159.xxx.xxx.155 |
2019-10-29 15:12 |
[#19] 換電制求救 煤氣爐用電好似只用來打火及抽氣之類,係咪好細火數就足夠? |
呀金 正式會員 203.xxx.xxx.62 |
2019-10-29 15:16 |
[#20] 換電制求救 試下影相去電器店, 買原本的制款 |
Chia 正式會員 219.xxx.xxx.35 |
2019-10-29 15:21 |