談天說地主旨 ﹝請按主旨作出回應﹞ | 寄件者 | 傳送日期 |
[#1] 請敎水浸引起的漏電問題 電源拖板和音響後級是放在地板上,如果家裡不幸爆水管引致水浸湧入拖板和後級,水裡是否會帶電引起觸電危險? 另想請敎電箱是否會立刻跳掣截斷電源以保護生命安全? 謝謝 |
wkw1 正式會員 210.xxx.xxx.161 |
2019-05-29 16:24 | |
|
[#2] 請敎水浸引起的漏電問題 30ma leakage will cause to hazardous heart attack so rcd will immediately trigger when the residual current reach 30ma. check your panel box to see if a rcd or rcbo is installed. it is legally required. |
klinsmanner 正式會員 49.xxx.xxx.79 |
2019-05-29 17:27 |
[#3] 請敎水浸引起的漏電問題 如果裝左工作正常的漏电斷路制應該馬上跳制的! |
anthlai 正式會員 202.xxx.xxx.6 |
2019-05-29 17:36 |
[#4] 請敎水浸引起的漏電問題 謝謝。28年舊樓,會找師傅看看。 |
wkw1 正式會員 218.xxx.xxx.234 |
2019-05-30 16:12 |
[#5] 請敎水浸引起的漏電問題 好少聽聞漏水電死人 美國好多水浸 |
city_man 正式會員 112.xxx.xxx.63 |
2019-05-30 16:24 |
[#6] 請敎水浸引起的漏電問題 仲要有條接觸良好的水線先得。 最後修改時間: 2019-05-30 20:55:17 |
cello 正式會員 112.xxx.xxx.99 |
2019-05-30 20:54 |
[#7] 請敎水浸引起的漏電問題 wrong post 最後修改時間: 2019-05-30 21:09:39 |
lym 正式會員 219.xxx.xxx.2 |
2019-05-30 21:07 |
[#8] 請敎水浸引起的漏電問題 聽裝修師傅講過,試過有工友成個拖板跌咗落桶水度,全幢大廈即時冇電。 最後修改時間: 2019-05-30 21:12:00 |
bankguy 正式會員 165.xxx.xxx.81 |
2019-05-30 21:11 |
[#9] 請敎水浸引起的漏電問題 #8 我住的大廈電房有水氣制管住全幢大廈電路,因為是舊樓,有啲單位本身電路有漏電情況但不足以跳單位內水氣制,但幾個單位加起黎就耐唔中跳大廈水氣制,全大廈都無電 最後修改時間: 2019-05-30 22:00:29 |
olddude 正式會員 219.xxx.xxx.97 |
2019-05-30 21:58 |
[#10] 請敎水浸引起的漏電問題 install rcd/rcbo https://www.google.com.hk/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.emsd.gov.hk/filemanager/en/content_775/How_to_Select_Earth_Fault_Protection_Devices.pdf&ved=2ahUKEwiV98Pb88TiAhWEH3AKHW9iC2IQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw0Nfh8qW7OOMOQIq5eQTr9_&cshid=1559276036082 https://www.google.com.hk/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.emsd.gov.hk/filemanager/en/content_781/2003_rccd.pdf&ved=2ahUKEwiV98Pb88TiAhWEH3AKHW9iC2IQFjAFegQIARAB&usg=AOvVaw2snenfZbgx733fYXcSj-el&cshid=1559276070217 最後修改時間: 2019-05-31 12:14:49 |
klinsmanner 正式會員 45.xxx.xxx.210 |
2019-05-31 12:11 |
按照傳送日期顯示:由舊至新 由新至舊 |