談天說地主旨 ﹝請按主旨作出回應﹞ | 寄件者 | 傳送日期 |
[#1] 窗口式分體冷氣機室外防水刀制 想問問各位,裝一匹窗口式分體冷氣機,是否一定要安裝一個室外的防水刀制? thx. |
cande 正式會員 45.xxx.xxx.56 |
2021-07-22 08:02 | |
|
[#2] 窗口式分體冷氣機室外防水刀制 法例上不需 最後修改時間: 2021-07-22 08:21:43 |
phil.ng 會員 223.xxx.xxx.187 |
2021-07-22 08:20 |
[#3] 窗口式分體冷氣機室外防水刀制 Usually an emergency stop push button if the outdoor unit is quite far off. |
alexanderkoo 正式會員 14.xxx.xxx.56 |
2021-07-22 08:32 |
[#4] 窗口式分體冷氣機室外防水刀制 5匹或以上機就要 |
DeepSea^^ 正式會員 182.xxx.xxx.199 |
2021-07-22 09:20 |
[#5] 窗口式分體冷氣機室外防水刀制 電 力(線 路)規 例 工 作 守 則 (2020) 電動機 除了額定功率不超過 50 瓦特的抽氣扇和伺服電動機外,電動機應設 有: (a) 在適當位置安裝的隔離設備,並妥為連接使所有電壓能自該電 動機及所連用的一切儀器 ( 包括自動斷路器) 切斷。如果該隔離 設備與電動機的距離很遠,則應在電動機毗鄰另設隔離設備, 或按照守則第 8B(2)(g) 條的規定防止任何人無意啟動隔離設 備; (b) 起動及止動設備,應設於適當位置供隨時操作;及 (c) 在電動機突然再起動會引起危險的情況下,應設防止電動機因 電壓降低或中斷電力而停頓後自行再起動的設備。如果該電動 機於電力暫時中斷後不能自行起動會有可能引起更大危險, 例 如驅動通風扇或防火系統的電動機,則無須設有這類設備。此 外,如果已採取足夠的保障措施,防止電動機突然再起動所產 生的危險,例如在自動處理機械中裝上按序驅動設備,或使用 如檔板、障礙物等安全器具,則本規定不阻止使用自動控制器 件來隔一段時間把電動機起動。 注意 : 所有電壓能自該電動機及所連用的一切儀器 ( 包括自動斷路器) 切斷 所有電壓包括中性線 最後修改時間: 2021-07-22 11:18:55 |
cooler 正式會員 138.xxx.xxx.154 |
2021-07-22 11:14 |
[#6] 窗口式分體冷氣機室外防水刀制 Thx. 冷氣師傅話法例 要求 要裝防水刀制 |
cande 正式會員 45.xxx.xxx.69 |
2021-07-25 18:12 |
[#7] 窗口式分體冷氣機室外防水刀制 我只係裝一匹機, 之前裝過咁多部分體機都未試過話要裝防水刀制, 今次裝一匹 又話一定要裝 ? |
cande 正式會員 45.xxx.xxx.69 |
2021-07-25 18:14 |
[#8] 窗口式分體冷氣機室外防水刀制 換師父啦! |
DeepSea^^ 正式會員 49.xxx.xxx.132 |
2021-07-25 18:38 |
[#9] 窗口式分體冷氣機室外防水刀制 假如一匹機已經裝咗防水刀制,發覺好5抵,好簡單,換返部5匹機落去止蝕 |
一縷輕煙 會員 2.xxx.xxx.206 |
2021-07-25 18:52 |
按照傳送日期顯示:由舊至新 由新至舊 |