談天說地主旨 ﹝請按主旨作出回應﹞ 下頁 尾頁 | 寄件者 | 傳送日期
![]() ![]() |
[#1] 地線有電到? 牆蘇無插無何野用"他筆度"一切正常,但一插power cable落去用"他筆度"地線有電到, 已重換新既牆蘇面同其他power cable試情況一樣, 請問點解呢?(只是其中一個牆蘇有咁其他無事) "全屋既所有入牆線都係得2條線並無地線" |
kkc![]() 203.xxx.xxx.104 |
2005-06-23 13:51 | |
|
[#2] 地線有電到? 想幫你, 但不甚明你的問題, 最好找電工check 鴾峊屋插穌加水線, 安全些. 無良電Se-Fu 不落水線. |
254mm![]() 219.xxx.xxx.57 |
2005-06-23 14:03 |
[#4] 地線有電到? 是否插落插穌的電器漏電至外殼而令到地帶電, 小心處理為上, 找電工la. |
254mm![]() 219.xxx.xxx.57 |
2005-06-23 14:07 |
[#3] 地線有電到? "全屋既所有入牆線都係得2條線並無地線" 咁又何來有 earth 線 ? 可以講清楚些嗎 ? |
死佬占![]() 203.xxx.xxx.117 |
2005-06-23 14:07 |
[#5] 地線有電到? Did you test through the IEC end of your power cable and found there is electricity? If so, something wrong is with your power cord instead. Try another one. |
ship310![]() 64.xxx.xxx.248 |
2005-06-23 14:09 |
[#6] 地線有電到? 因為舊式屋村入牆既線係無地線,全部牆身得2條線 簡單講就咁用"他筆度"無插野既牆蘇他筆度地線既插位無著燈正常,而相反用"他筆度"牆蘇插左拖板或電源線他筆度地線就著左燈 |
kkc![]() 203.xxx.xxx.104 |
2005-06-23 14:12 |
[#7] 地線有電到? 我估他的意思是插穌 地線腳位帶電.令他筆箸燈, 因無通大地. |
254mm![]() 219.xxx.xxx.57 |
2005-06-23 14:12 |
[#8] 地線有電到? "左拖板或電源線" - 有無用 他表 他下有無 short 野 ? 你支咩他筆 ? |
死佬占![]() 203.xxx.xxx.117 |
2005-06-23 14:15 |
[#9] 地線有電到? 死佬占 就係覺得咁得意無插野既地有電到 (我唔係好識電但好似個地係電箱唔知點駁) ship310 牆蘇換新既都2個,power cable幾條,拖板2個都一樣 |
kkc![]() 203.xxx.xxx.104 |
2005-06-23 14:16 |
[#10] 地線有電到? 你支咩他筆 ? |
死佬占![]() 203.xxx.xxx.117 |
2005-06-23 14:17 |
[#11] 地線有電到? 死佬占 你意思他咩無 short 野....唔明 ? 令普通十零蚊他筆 |
kkc![]() 203.xxx.xxx.104 |
2005-06-23 14:17 |
[#12] 地線有電到? 你覺得支他筆欺騙我? |
kkc![]() 203.xxx.xxx.104 |
2005-06-23 14:18 |
[#13] 地線有電到? 他錶. 檢查 d power cable 入面 三條線 會唔會 short. |
死佬占![]() 203.xxx.xxx.117 |
2005-06-23 14:20 |
[#14] 地線有電到? 有電器外殼帶電, 令到拖板地腳位他筆箸, 正常這些微漏電會通大地, 如漏得多達30ma, 會令水氣跳制跳Fuse.所以安心些, 找師傅check |
254mm![]() 219.xxx.xxx.57 |
2005-06-23 14:21 |
[#15] 地線有電到? 根本最好全屋做過曬. 唔合規格. |
死佬占![]() 203.xxx.xxx.117 |
2005-06-23 14:22 |
[#16] 地線有電到? Some sockets wired as L to E as 220V supply instead of L to N. Very dangerous. The socket is having no RCCB protection so no tripping. My experience in one of the sockets in my older house. |
alexanderkoo![]() 203.xxx.xxx.207 |
2005-06-23 14:23 |
[#17] 地線有電到? 檢查 d power cable 入面 三條線 會唔會 short. 已檢查...N次 全屋做過曬唔合規格???大部份舊屋村都係咁就喎 |
kkc![]() 203.xxx.xxx.104 |
2005-06-23 14:27 |
[#18] 地線有電到? 試野果陣記住著番對膠拖鞋 ........ |
死佬占![]() 203.xxx.xxx.117 |
2005-06-23 14:27 |
[#19] 地線有電到? 咁有無第二支他筆 ? |
死佬占![]() 203.xxx.xxx.117 |
2005-06-23 14:29 |
[#20] 地線有電到? 請問有無翻譯,唔知alexanderkoo解說,雞腸唔多掂..THX |
kkc![]() 203.xxx.xxx.104 |
2005-06-23 14:29 |