談天說地主旨 ﹝請按主旨作出回應﹞  上頁  首頁 寄件者 傳送日期 由舊至新 由新至舊
[#21] 請教大廈供水問題    
If suction tank is fitted, it cannot provide sufficient head for the pumps' NPSH, hence cavitation. Even worse. Direct feed and booster pump is more simple. The tank is in fact WSD service reservoir with residual pressure of say 2 bar. Only guarantee on fresh water but not salt water.

Only sprinkler tank at grid level is required (if sprinkler fitted say for garage) to fulfill FSD's requirement for a few hours utilisation and for safety reasons

最後修改時間: 2024-02-09 07:54:08
alexanderkoo
個人訊息 正式會員
223.xxx.xxx.199
2024-02-09 07:52
[#22] 請教大廈供水問題    
非常感謝各位師兄的指教,令小弟長知識了,獲益良多:)
天富仔
個人訊息 正式會員
14.xxx.xxx.77
2024-02-09 09:16
[#23] 請教大廈供水問題    
I worked on HV pumpsets of 2.5MW (not kW) and up to 11 kV. Such voltage can ignite a person. Fortunately, I am still alive.

The building pumpset is smaller than village supply pumphouse, say 11kW, 380V.

Besides 1 bar=10m water. If you want to have static head of 2 bar. You have to build a tank of 20m high. So, direct feed from mains is easier. Residual head is small when pump running, inclusive of all frictional losses. Two different things.

最後修改時間: 2024-02-09 09:25:17
alexanderkoo
個人訊息 正式會員
223.xxx.xxx.199
2024-02-09 09:20
[#24] 請教大廈供水問題    
本苑加地庫 大約層丶用地下壓力豉丶谷上樓層
1000 L each, 每座兩個丶法國名牌橙色丶行內一定知牌子丶智豐代理

phil.ng
個人訊息 正式會員
223.xxx.xxx.167
2024-02-09 12:07
[#25] 請教大廈供水問題    
壓力制 set 8 bar

phil.ng
個人訊息 正式會員
223.xxx.xxx.167
2024-02-09 12:08
[#26] 請教大廈供水問題    
Vertical pump 每座兩台

phil.ng
個人訊息 正式會員
223.xxx.xxx.167
2024-02-09 12:09
[#27] 請教大廈供水問題    
三相7kw 變頻丶我指導下安装
保護 pump, 可set 由 O Hz 加速 到 max ,秒數丶可快可慢

phil.ng
個人訊息 正式會員
223.xxx.xxx.167
2024-02-09 12:11
[#28] 請教大廈供水問題    
本苑有至少十部 變頻
控水池 四段高低丶慳電又有花樣

phil.ng
個人訊息 正式會員
223.xxx.xxx.167
2024-02-09 14:56
[#29] 請教大廈供水問題    
4 Kw 比水池用

phil.ng
個人訊息 正式會員
223.xxx.xxx.167
2024-02-09 14:57
[#30] 請教大廈供水問題    
車場抽風機丶4kw, 多車時行大風丶少車時行低 Hz, 全靠變頻

phil.ng
個人訊息 正式會員
223.xxx.xxx.167
2024-02-09 15:00
[#31] 請教大廈供水問題    
車場風機丶變頻丶不同時段丶不同力度丶慳電!

phil.ng
個人訊息 正式會員
223.xxx.xxx.167
2024-02-09 15:02
[#32] 請教大廈供水問題    
380v 大匹數丶就算Y角起動都傷 泵丶變頻起動丶由 0Hz 上丶非常順
又有時 11kw 的會過大丶我地慢慢調低到所需多少少丶又慳電丶又長壽!
phil.ng
個人訊息 正式會員
223.xxx.xxx.167
2024-02-09 15:32
主旨內容一共有 2 頁,每頁顯示 20 個信息,選擇頁數:  上頁  首頁
按照傳送日期顯示:由舊至新由舊至新  由新至舊由新至舊
最新資訊 - 市場
駿韻音響有限公司Wise Sound Supplies Ltd. 2026-02-17

最新資訊 - 市場
P&O Hi-Fi Company Limited 2026-02-17

最新資訊 - 影音
Børresen 推出超弩級旗艦座地喇叭 M8 Gold Signature 2026-02-15

最新資訊 - 影音
Meze Audio 推出 STRADA 便攜封閉式頭戴耳機 2026-02-13

最新資訊 - 影音
Sennheiser CX 80U及HD 400U呈獻新一代高效能數碼音訊體驗 2026-02-13

最新資訊 - 影音
Acoustune HSX ONE 真無線藍牙耳機 2026-02-13

最新資訊 - 影音
Unison Research 推出全新旗艦後級放大器 Unico DM v2 2026-02-13

最新資訊 - 影音
Unison Research 推出全新旗艦前級放大器 Unico Pre v2 2026-02-12