| [#41] 冷氣機滴水問題 幾多年?多過兩年丶洗機!!! |
phil.ng 223.xxx.xxx.1 |
2026-05-08 12:48 |
| [#40] 冷氣機滴水問題 裝左部匹半窗口機, 有裝原裝去水喉. 但開始用己經嚴重滴水. 諗諗吓問題可能係去水喉塞左, 冷凝水無法流走. 咁就去黃金商場用幾蚊雞買左個吹氣汞. 接着取出去水喉末端, 把氣汞的咀塞進去(事前卷上牛皮膠紙以填補虛位), 跟住汞氣, 成功把阻塞去水的東西清除. 冷凝水重新經去水喉流走, 冷氣機不再滴水了. 每年熱天造一次, 可確保冷氣機不滴水. * 每人的家居環境不同, 如可以輕易取出去水喉末端, 可以試吓以上方法, 有效而且免費 ! ![]() 最後修改時間: 2026-05-08 12:12:27 |
patrick88 116.xxx.xxx.232 |
2026-05-08 11:58 |
| [#39] 冷氣機滴水問題 我部冷氣都係滴水, 條去水喉都冇水出, 應該都係塞左, 想拉出部機小小搵水沖下, 但都唔係好知點拆 |
COD 183.xxx.xxx.50 |
2026-05-08 11:25 |
| [#38] 冷氣機滴水問題 三、四年換一次 三面單邊,個廳向西,有陽光和水,生青苔 |
mig31 210.xxx.xxx.117 |
2022-09-13 15:22 |
| [#37] 冷氣機滴水問題 係咪舊款珍寶,條喉都用咗好耐啦? |
沉默的膏蟹 14.xxx.xxx.40 |
2022-09-13 14:32 |
| [#36] 冷氣機滴水問題 咁好養份? |
lym 165.xxx.xxx.166 |
2022-09-13 13:41 |
| [#35] 冷氣機滴水問題 排水喉生青苔,塞咗 尋日換咗新喉 ![]() 最後修改時間: 2022-09-13 13:37:27 |
mig31 210.xxx.xxx.117 |
2022-09-13 13:37 |
| [#34] 冷氣機滴水問題 想換部樂聲冷暖,不過長期冇貨。睇下呢個狀態捱到幾耐,我個位封晒睇唔到,但有水漏得入屋出面機尾都應該滴水,雖然係漏去垃圾站位但管理員見到肯定上嚟叉。 最後修改時間: 2022-09-13 13:23:09 |
沉默的膏蟹 14.xxx.xxx.40 |
2022-09-13 13:22 |
| [#33] 冷氣機滴水問題 咁岩星期六開冷氣見又係個水兜邊淺出。關掉都漏左好耐。無計,又猛條膠喉尾入吸塵機吸。望左一日無再漏。可能真係塵大,好易D塵落左水兜漿住個窿。 |
lym 165.xxx.xxx.166 |
2022-09-13 13:10 |
| [#32] 冷氣機滴水問題 出完po好咗幾日冇漏,前日終於大爆發,似乎風向有多少影響(北/西北風)。 用個密實袋整個漏斗放喺漏水個位加條膠喉放落水桶接,開一晚成升幾兩升水,明明黃色/紅色火災,都唔知D水喺邊度嚟。 |
沉默的膏蟹 14.xxx.xxx.40 |
2022-09-13 12:31 |
| [#31] 冷氣機滴水問題 #30 + 1 做 part-time 的舊公司又係有相同程况,懶得拉出來清潔全部開多一個窿。 |
0925 219.xxx.xxx.87 |
2022-08-30 15:52 |
| [#30] 冷氣機滴水問題 好多窗口機個去水窿上沖床后整咗一個反轉突出 "countersink" 的外形(可能唔想佢太耐用),令機架底部養一層水至流走,我部匹半用咗6年都好凍,但係喺機架底中間左邊鋁角架邊位開始滴水 ![]() 拉出來做大清潔后在旁邊鑽一個窿放積水,鑽口邊上漆油防鏽 ![]() 銅管噴上防鏽漆,而家用咗超過 10年,low cool setting 喺 4就夠凍 ![]() 最後修改時間: 2022-08-30 15:41:03 |
0925 219.xxx.xxx.87 |
2022-08-30 15:32 |
| [#29] 冷氣機滴水問題 搬到都唔會搬,通咗佢都唔安樂驚佢又漏水, 而且要搬開晒d野兼還原好大工程。 照理去水位塞唔係倒流,係流出街,似乎裝果時唔夠斜(玻璃黐咗磨砂貼睇唔到),再加上各種因素引致倒流。 我睇要升高少少部機再斜出少少先可以治本,即係唯有換新機。 已經買咗條透明軟膠喉,而家諗緊點接合入水位。 最後修改時間: 2022-08-30 15:19:36 |
沉默的膏蟹 14.xxx.xxx.242 |
2022-08-30 15:16 |
| [#28] 冷氣機滴水問題 唔值得為自己健康冒險,有錢是值得比人賺。 |
DeepSea^^ 218.xxx.xxx.40 |
2022-08-30 14:57 |
| [#27] 冷氣機滴水問題 唔夠力一個人就唔好搬,風險太高唔值得,試用其他方法先。 |
呀金 14.xxx.xxx.151 |
2022-08-30 14:52 |
| [#26] 冷氣機滴水問題 With the assistance of a manual hoist, I took down a 1.5 hp unit by myself and put it back after cleaning. The vintage speaker is at the front but wheeled. |
alexanderkoo 223.xxx.xxx.119 |
2022-08-30 13:20 |
| [#25] 冷氣機滴水問題 冇梯,唔夠高搞,窗台位要成部機甩走,甩到部機出嚟都冇人接。 一陣去買條膠喉引水頂住先。 最後修改時間: 2022-08-30 10:31:33 |
沉默的膏蟹 14.xxx.xxx.242 |
2022-08-30 10:30 |
| [#24] 冷氣機滴水問題 Even for replacement of RC, you still need to clear the furniture/appliance. C-fu would not do it for you, not mover. Can pull out half way(won't drop if compressor is not fully exposed) Tilt the bottom with screwdriver to loosen it. Clear the debris using a stick. Must have corroded iron parts flaking off. Fan can even touch the chassis for some cases. 最後修改時間: 2022-08-30 07:03:36 |
alexanderkoo 14.xxx.xxx.246 |
2022-08-30 07:01 |
| [#23] 冷氣機滴水問題 樓上, 我既情況大概差吾多 ................. 可以試吓 #19 既方法 ....................... 最後修改時間: 2022-08-30 01:03:02 |
patrick88 123.xxx.xxx.181 |
2022-08-30 01:01 |